全国电吹管交流群

 找回密码
 中文注册
雅佳SoLo
查看: 67|回复: 0

玻纤增强聚氨酯喷涂保温细节构造

[复制链接]

328

主题

328

帖子

1020

积分

电吹管钻石会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1020
发表于 2024-4-15 16:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 5.4.1门窗洞口部位的外墙外保温构造应符合以下规定:1门窗外侧洞口四周墙体,硬泡玻纤增强聚氨酯厚度不应小于20mm;采用喷涂聚氨酯硬泡外保温时,洞口侧保温层也可采用硬泡聚氨酯板粘贴;
  2门窗洞口四角处的硬泡聚氨酯板应采用整块板切割成型,不得拼接;板与板接缝距洞口四角的距离不应小于200mm;3洞口四边的板宜采用锚铨辅助固定;门窗边框与硬泡聚氨酯板间形成的阴角应留置槽缝,缝内填充发泡聚乙烯圆棒,圆棒直径不应小于缝宽的1.5倍,并用耐候密封胶填嵌
  4铺设玻纤网时,应在门窗洞口四角处45°斜向加贴300mm×200mm的玻纤网
  5硬泡聚氨酯抹面层施工完成后,应保证内窗台高于外窗台20mm
  54.2勒脚部位的外墙外保温构造应符合以下规定:
  1勒脚部位的外保温与室外地面散水间应预留不小于2mm缝隙;缝隙内宜填充泡沫塑料,外口应设置背衬材料,并用建筑密封胶封堵
  2采用硬泡聚氨酯外保温时,勒角处端部应采用玻纤网做好翻包处理,包边高度不得小于100mm
  5.4.3硬泡聚氨酯外墙外保温工程在檐口、女儿墙部位应采用保温层全包覆做法。当有檐沟时,应保证檐沟混凝土顶面有不小于20mm厚度的保温层
  5.4.4变形缝的保温构造(图5.4.4)应符合下列要求:
  1变形缝处应采用不燃保温材料填充,填塞深度应大于缝宽的3倍且不应小于墙体厚度
  2金属盖缝板宜采用铝板或不锈钢板;
  3采用硬泡聚氨酯板时,变形缝处应做翻包处理,翻包宽度不得小于150mm。
  不燃保温材料填缝水泥钉
  翻包≥150翻包≥150翻包网布金属盖缝板标准网布图5.4.4变形缝保温构造
  5.4.5穿墙管洞口应符合下列要求:
  1穿墙管洞口应预留套管,套管应伸出外墙保温层面层20mm,套管外倾斜度不应小于3%;
  2宜采用外有盖板的套管,在盖板与基层相接处应使用耐候密封胶沿盖板四周进行防水密封处理;
  3当保温板与套管缝隙较大时,应用聚氨酯发泡剂填塞缝隙,并用耐候密封胶封闭表面。
  5.4.6外挑板保温层应符合下列要求:
  1外挑板保温层应做出排水坡度;
  2与外墙交接部位应用柔性密封材料进行防水处理,并设置玻纤网抗裂增强层。

电吹管培训
您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|全国电吹管交流群-厦门鹤拳道文化传播有限公司 版权所有 ( 闽ICP备11010784号-2 )

GMT+8, 2024-5-4 02:03 , Processed in 0.081796 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表